1 基本要求
本协议书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准,承包方应保证提供符合本技术部分和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。承包方提供的产品应满足本技术部分的要求。
承包方必须在初设评审完成后提供一份完整的技术协议,涵盖但不限于项目电气、土建、暖通、给排水、消防等设计方案,所有供货设备清单和技术参数,备品备件,发电量估算、施工设计方案以及技术服务、施工、调试、验收和人员培训等内容。
必须满足国家有关质量、安全、健康、环保、水保、消防等强制性标准。
光伏系统应满足国网公司最新下发的《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW617-2011)、《光伏电站接入电网测试规程》(Q/GDW618-2011)。
2 总的设计工艺和方案
本项目装机容量不小于70.7 MWp;
l 光伏电站的装机型式:固定式安装;
太阳能电池组件基扳的材质为:多晶硅太阳能电池组件,单块组件功率待定。
综合考虑电站的可靠性和经济性,本工程的太阳电池组件全部采用固定安装方式,太阳能电池组件阵列由1MW发电子方阵单元组成,本期子方阵的安装容量约为1MW,预留增容的0.05MW~1.1MW组件安装位置。每个子方阵配置2台500kW光伏并网不带隔离变压器的逆变器。每个子方阵配备一个1MWp逆变器房,逆变器及二级直流汇流柜及通信柜全部布置在逆变器房内,逆变器房布置在单元合理位置,以减少直流汇线损失。
全场由70个1MW发电子方阵单元组成,每个方阵由若干个光伏阵列组成,每个光伏阵列支架安装44块光伏组件,每个发电子方阵配1个逆变器房和1个箱式变电站,逆变器室内装有2个500kW 阵列逆变器及直流配电柜,以及其他配电柜、通讯柜等。每个阵列逆变器组由若干路太阳电池组串单元并联而成,每个组串单元由 22块太阳电池组件串联组成。
各太阳电池组串划分的汇流区并联接线,输入防雷汇流箱经电缆接入逆变器房,然后经光伏并网逆变器逆变后输出315V的三相交流电,经电缆引至0.315/0.315/35kV/升压变压器,每组 5~7 台升压变压器采用 35kV 电缆并联后,接入35kV配电室后,经35/110kV变压器升压至110kV,以110kV架空出线π接福光牛家岭风电场至系统220kV安荣变电站的1回110kV线路。
管理区设置综合办公楼(包括办公区和生活区)、中控室和集中配电室,以及门卫室、水泵房、运动场地、国旗台、停车场和垃圾场等附属设施,管理区大门采用电动伸缩门。
进场道路采用4米宽现场浇筑的普通混凝土路面;场内检修道路采用4米宽级配碎石路面;围墙采用高1.8m防盗型钢丝网围栏  
厂区内的主要建筑物为单层砖混结构,如配电楼、生活区等,集装箱式逆变房、箱式变电站基础采用箱型钢筋混凝土基础,光伏阵列内支架基础采用螺旋桩基础,采用36°固定倾角支架安装方式,最低端距地500mm,阵列前后排间距取8.6m。
本电站拟建1座110kV升压站,装设2台主变,主变容量选择为2×40MVA,电压等级110/35kV,选用有载调压变压器。110kV 输电线路“π”入牛家岭风电场至安荣220kV站110kV线路,π接线路全长4.2公里,其中单回线路长1.1公里,双回线路长3.1公里。
电站总平面设计由设计单位完成,在初设评审时提交业主方审核确认,确认后方可施工。接入系统设计以批复的接入系统方案为准,升压站设计以批准的升压站初步设计为准。