|

[消防] 消防水泵接合器的安装应符合哪些规定?

[复制链接]
查看2568 | 回复0 | 2021-1-27 12:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.3.6 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
    1 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;
    2 消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;
    3 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;
    4 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;
    5 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
    6 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;
    7 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;
    8 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

75

主题

75

帖子

308

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
308